Elektrik Testi Esnasında Akıllı İnsanların Yaptığı 10 Basit Hata

NETES MÜHENDİSLİK

Profesyonel Üye
Elektrikle çalışan kişiler elektrik yüklü olabilecek yerleri kolayca tahmin etmeyi öğrense de, en iyilerimiz bile zaman kısıtlı olduğunda olmadık hatalar yapabiliriz. Aşağıda, elektrik ölçümleri yapılırken YAPILMAMASI GEREKENLER ile ilgili bir liste verilmiştir.



  1. Orijinal sigortayı daha ucuz bir sigortayla değiştirmeyin. Günümüzün güvenlik standartlarını karşılayan dijital multimetrelerde (DMM), eliniz aşırı elektrik yükü elinizle temas etmeden önce atacak şekilde tasarlanmış özel bir yüksek enerjili sigorta bulunur. Fluke ölçüm cihazlarında sigorta muhafazasının içindeki arkı söndürecek şekilde tasarlanmış kum dolgulu özel bir sigorta kullanılmaktadır. Bu sigortanın mutlaka aynı türde, onaylanmış bir sigortayla değiştirilmesi gereklidir.
resim%201%20kopya%282%29.jpg


2. Sigortaya sarmak için tel veya metal parçası kullanmayın. Yedek sigortanız olmadığında tel veya metal parçası kullanmak işi hızlandırmak gibi görünse de ani gerilim yükselmesine karşı koruma sağlamaz.

resim%202%20kopya%281%29.jpg


  1. İş için yanlış test aracı kullanmayın. DMM'leri gün boyunca açıp kapatmak zorunda kalsanız bile kullandığınız test aracının yaptığınız her iş için doğru CAT derecesine sahip olmasına dikkat edin. (Bkz. Tablo 1)
resim%203%20kopya%202%286%29.jpg


  1. Raftaki en ucuz Dijital Multimetreyi almayın. Bu ucuz test aracı aslında reklamında belirtilen güvenlik özelliklerine sahip değilse bir güvenlik kazasına kurban gidebilirsiniz. Cihazda, standartları karşıladığına ilişkin CSA veya UL gibi bağımsız laboratuvar test işaretleri olup olmadığını kontrol edin.
resim%204%20kopya%281%29.jpg


  1. Kişisel koruma ekipmanını (KKE) atlamayın. Bu malzemelerin "güvenlik" gözlükleri adını taşımasının bir nedeni vardır. Gözlükleri çıkarıp takın. Aynı şekilde yalıtımlı araçları, yalıtımlı eldivenleri, kulak tıkaçlarını, yüz kalkanı veya başlığını ve arka dayanıklı giysileri de deneyin.
resim%205%20kopya%281%29.jpg


  1. Elektrik yüklü bir devreyle çalışmayın. Çalışmaya başlamadan önce mümkünse devrenin elektriğini kesin ve elektriğinin kesilmiş olduğunu doğrulayın. Elektrik yüklü bir devreyle çalışmak zorundaysanız öncelikle ark parlamasıyla ilgili risk değerlendirmesinin yapılmış olduğundan emin olun, uygun KKE'yi seçmek için NFPA 70E tablosu H.3(b)'yi kullanın ve bilinen bir gerilim kaynağında test ederek test aracınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
resim%206%20kopya%281%29.jpg


  1. Kilitleme/etiketleme prosedürlerini atlamayın. Kilitleme/etiketleme prosedürleri, sizi ölüme yol açabilecek elektrik çarpmalarından korumak için düzenlenmiştir. Kimsenin çalışma ortamınıza tekrar elektrik vermesine izin vermeyin. www.shosha.gov adresinden erişebileceğiniz Environmental Safety and Health Group of OSHA (OSHA Çevre Güvenliği ve Sağlığı Grubu) tarafından yayınlanan örnek kilitleme/etiketleme prosedürünü inceleyin.
resim%207%20kopya%282%29.jpg


  1. Ölçüm yaparken başka işlerle uğraşmayın. Elektrik yüklü devrelerle çalışma sırasında bir elinizle ölçüm cihazını tutarken diğer elinizle ölçüm yapmaya çalışmayın. Geçici akım oluşması halinde kalbinizden toprağa doğru bir yol oluşabilir. Ölçüm cihazını elinizde bulundurmamak ve okuma değerlerini göz seviyesinde tutmak için ölçüm cihazını asın veya bir yere dayayın ya da kablosuz ölçüm aleti kullanın ve elektrik yüklü iletkeni incelemek amacıyla topraklama için timsah tipi bir klips kullanın.
resim%208%20kopya%282%29.jpg


  1. Test uçlarını göz ardı etmeyin. Test uçları, Dijital Multimetrenin güvenliği bakımından son derece önemli bileşenlerdir. Test uçlarının işinizin CAT düzeyine uygun olduğundan emin olun. Çift yalıtımlı, bandajlı giriş konektörleri olan test uçlarını ve parmak korumalı ve yüzeyi kaygan olmayan test problarını kullanmaya dikkat edin. Kullanmadan önce test uçlarını bilinen bir gerilimle kontrol edin. Bandajları ayarlanabilen uçlar kullanmaya özen gösterin. Yerleşik sigortaları olan problar bile mevcuttur!
resim%209%20kopya%281%29.jpg


  1. Sürekli eski bir test aracına bağımlı kalmayın. Günümüzdeki test araçlarında birkaç yıl önce bile duyulmamış güvenlik özellikleri bulunur. Bu özellikler ekipmanın yenilenmesine değdiği gibi acil servise gitmekten de daha ucuza gelir. Örneğin, yeni standartlara göre CATIII/IV ortamlarında test probunun ucundaki metalin uzunluğu en fazla 4 mm ile kısıtlanmıştır.
resim%2010%20kopya%282%29.jpg




Tablo 1. Ölçüm Kategorileri IAW IEC/EN 61010-031

Ölçüm KategorisiAçıklamaÖrnekler
CAT IVElektrik şebekesi bağlantısı ve açık alanda kullanılan her türlü iletkende üç faz.
Sadece devreyi besleyen ana şebeke transformatörüyle sınırlıdır.
>>50 kA kısa devre akımı.
Ana şebekeye düşük gerilim bağlantısının (servis giriş kabloları) yapıldığı "tesisat kaynağı".
Elektrik sayaçları, primer aşırı akım koruma ekipmanı.
Dış giriş ve servis girişi, direkten binaya servis indirme, sayaç ile pano arasında çalışma.
Müstakil binaya havai hat, kuyu pompasına yeraltı hattı.
CAT IIITek fazlı ticari aydınlatma dahil üç fazlı dağıtım.
<50 kA kısa devre akımı.
Şalter veya çok fazlı motor gibi sabit tesisatlardaki ekipmanlar.
Endüstriyel tesislerdeki bara ve besleyiciler.
Besleyiciler ve kısa branşman devreleri, doğrudan dağıtım panolarından beslenen cihazlar.
Büyük binalarda aydınlatma sistemleri.
Servis girişine kısa bağlantılı cihaz prizleri.
CAT IITek fazlı prize bağlı yükler.
<10 kA kısa devre akımı.
Cihazlar, portatif aletler ve diğer ev cihazları ve benzer yükler.
Priz ve uzun branşman devreleri.
  • CAT III kaynağı ile arasında 10 metreden (30 ft) fazla uzaklık olan prizler.
  • CAT IV kaynağı ile arasında 20 metreden (60 ft) daha fazla uzaklık olan prizler.


Kişisel koruyucu ekipman kategorileri

Kullanım sınırlamaları ve minimum çalışma mesafesine her zaman uyun.* Aşağıdaki KKE kategorileri, National Fire Protection Association (NFPA - Ulusal Yangına Karşı Koruma Kurumu) Standardı 70E tarafından tanımlanmıştır. Elektrik tehlikesi ne kadar yüksekse kişisel koruyucu ekipmanın ark derecesinin bir ark parlaması olayına o kadar dayanıklı olması gereklidir.

KKE Kategorisi 1:

• Nominal değeri 240 V ac ve altında olan elektrik panoları veya diğer ekipmanlar

– Kullanım sınırları: Maksimum 25 kA kullanılabilir kısa devre akımı ve 2 döngü (0,03 sn.) kaçak giderme süresi

– Minimum çalışma mesafesi: 18 inç (457 mm)

• Muhafaza pilleri, dc elektrik dağıtım panoları ve diğer dc güç kaynakları

– 100 V dc - 250 V dc, kısa devre akımı < 4 kA

– 250 V dc - 600 V dc, kısa devre akımı 1,5 kA

– Maksimum ark süresi: 2 saniye

– Minimum çalışma mesafesi: 18 inç (457 mm)

Ark dereceli giysiler, minimum ark derecesi 4 cal/cm²

• Ark dereceli uzun kollu tişört ve pantolon veya ark dereceli tulum

• Ark dereceli yüz kalkanı veya ark parlamasına dayanıklı başlık

• Ark dereceli ceket, parka, yağmurluk veya sert şapka astarı (gerektiğinde)

Koruyucu ekipman

• Sert şapka

• Güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlükler (gerekli olan seçilir)

• Kulak koruyucu (kulak kanalı tıkaçları)

• Dayanıklı deri eldiven

• Deri ayakkabı (gerektiğinde)

• Metal çerçeveli olmayan gözlükler, cep telefonu veya telsiz, mücevher, yüzük, anahtar veya saat

• Yalıtımlı el aletleri



KKE Kategorisi 2:

• Nominal değeri > 240 V ac - 600 V ac olan elektrik panoları veya diğer ekipmanlar

• Diğer 600 V ac sınıfı (277 V - 600 V, nominal ) ekipmanlar

– Kullanım sınırları: Maksimum 25 kA kullanılabilir kısa devre akımı ve 2 döngü (0,03 sn.) kaçak giderme süresi

– Minimum çalışma mesafesi: 18 inç (457 mm)

• 600-VAC sınıfı motor kontrol merkezleri (MCC)

– Kullanım sınırları: Maksimum 65 kA kullanılabilir kısa devre akımı ve 2 döngü (0,03 sn.) kaçak giderme süresi

– Minimum çalışma mesafesi: 18 inç (457 mm)

• Muhafaza pilleri, dc elektrik dağıtım panoları ve diğer dc güç kaynakları

– 100 V dc - 250 V dc, 4 kA <= kısa devre akımı

< 7 kA

– 250 V dc - 600 V dc, 1,5 kA <= kısa devre

akımı < 3 kA

– Maksimum ark süresi: 2 saniye

– Minimum çalışma mesafesi: 18 inç (457 mm)

Ark dereceli giysiler, minimum ark derecesi 8 cal/cm²

• Ark dereceli uzun kollu tişört ve pantolon veya ark dereceli tulum

• Ark dereceli yüz kalkanı veya ark parlamasına dayanıklı başlık ve ark dereceli yüz maskesi

• Ark dereceli ceket, parka, yağmurluk veya sert şapka astarı (gerektiğinde)

Koruyucu ekipman

• Sert şapka

• Güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlükler (gerekli olan seçilir)

• Kulak koruyucu (kulak kanalı tıkaçları)

• Dayanıklı deri eldiven

• Deri ayakkabı

• Metal çerçeveli olmayan gözlükler, cep telefonu veya telsiz, mücevher, yüzük, anahtar veya saat

• Yalıtımlı el aletler