Maksimum kullanım ve güvenilirlik için yedek pil sistemlerinin bakımı nasıl yapılır?

NETES MÜHENDİSLİK

Profesyonel Üye
Yardımcı akü yedek sistemleri, elektrik kesintisi sırasında temel işlevlerin sürdürülmesinde kritik bir role sahiptir.
Veri merkezleri, hastaneler, havalimanları, kamu hizmetleri, yağ ve gaz tesisleri ve demir yolları
%100 yedek güç güvenilirliği olmadan çalışamazlar. Standart ticari ve üretim tesislerimde dahi acil durum sistemleri, alarmlar ve denetimler, acil durum aydınlatması, buhar ve yangın kontrol sistemleri için yedek güç sistemleri bulunur.
Güç sistemlerinin çoğu kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve bir dizi pil kullanır. UPS, sistem güvenli bir şekilde kapatılana veya ikincil jeneratör devreye girene kadar tesisin çalışmasını denetlemesi için dijital denetim sistemini (DCS) yedekler.
Modern çağın UPS sistemlerinde kullanılan pillerin çoğu “bakım gerektirmeyen” piller olsa da; halen aşınma, dahili kısa devreler, sülfasyon, kuruma ve kapama hataları nedeniyle bozulmaya müsaitlerdir. Bu makale, güç kesintileri olduğunda yedek gücün hazır olmasını sağlamak için bu “pil bankalarını” optimum performansta tutmaya yönelik en iyi uygulamaları açıklar.
Pil sağlığının en önemli iki göstergesi
Bir: Dahili pil direnci

Dahili direnç bir kapasite testi değil, bir yaşam süresi testidir. Kullanım ömrünün sonuna yaklaşılana dek pil direnci nispeten aynı seviyede kalır. Pil ömrünün sonuna yaklaşıldığında dahili direnç artar ve pil kapasitesi azalır. Bu değerin ölçülmesi ve takibi, pilin ne zaman değiştirilmesi gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olur.
Sadece pil kullanımdayken pil direncini ölçmek üzere tasarlanmış özel pil test cihazlarını kullanın. Yük akımı (iletkenlik) veya AC empedansındaki gerilim düşmesini okuyun. Her iki sonuç da ohm cinsindendir.
Bağlam olmadığında ohm cinsinden tek bir değerin pek anlamı yoktur. En iyi uygulama için ohm değerlerinin aylar ve yıllar üzerinden ölçülmesi ve bir başlangıç noktası oluşturmak için her seferinde bu değerlerin önceki değerlerle karşılaştırılması gerekir.
İki: Boşaltım testi
Boşaltım testi bir pilin mevcut olan gerçek kapasitesinin belirlenmesi için başlıca yoldur; ancak bu karmaşık bir işlem olabilmektedir. Boşaltım testinde pil bir yüke bağlanır ve belirlenen bir süre içinde boşaltılır. Bu test süresinde akım düzenlenir ve voltaj düzenli olarak ölçülürken sabit bilinen bir akım çekilir. Boşaltım akımının ayrıntıları, boşaltım testi için belirtilen zaman süresi ve pilin amper saat cinsinden kapasitesi hesaplanarak üreticinin spesifikasyonlarıyla karşılaştırılabilir. Örneğin 12V 100 amper saatlik bir pilde, sekiz saatlik bir süre için boşaltım akımının 12A olması gerekebilir. Bir 12V pil, terminal voltaj 10,5V iken boşaltılmış kabul edilir.
Piller boşaltım testi sırasında ve testten hemen sonra kritik yükleri destekleyemez. Test bittikten sonra belirli bir zaman geçene dek kritik yükleri farklı bir pil bankasına aktarın ve test edilen pillere benzer büyüklükte geçici bir yük bağlayın. Buna ilaveten, testi gerçekleştirmeden önce ortam sıcaklığındaki artışı dengelemek için bir soğutma sistemi hazırlayın. Büyük piller boşaldığında, ısı olarak kendini gösteren çok miktarda enerji açığa çıkarırlar.
Pil hatalarının en önemli 5 nedeni
  1. Gevşek terminaller ve dahili pil bağlantıları
  2. Eskime
  3. Aşırı doldurma ve aşırı boşaltım
  4. Termal kaçak1
  5. Kırışıklık
En zayıf bağlantı
Dizideki bir pil bozulduğunda, dizinin tamamı
  • devre dışı kalır
  • kullanım ömrü kısalır2
En kötü durum
Yüksek empedans seviyesine sahip bir pil aşırı ısınarak boşaltım sırasında tutuşabilir veya patlayabilir. Voltaj ölçümleri tek başına bu tehlikeyi gösteremez.
1 Pil arızasının temel nedeni ısıdır. Ortalama sıcaklıktaki her 8 °C (15 °F) artış, pil ömrünü yarıya indirir.
2 Tek bir bozuk pil, şarj ayarları nedeniyle yanındaki pillerin şarj voltajını artırır ve tüm dizinin kullanım ömrünü etkiler
Önerilen pil testleri ve programı
Elekronik ve Elektrik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), pil bakımı için standart uygulamaların başlıca kaynağıdır. IEEE, bir pilin ömrü boyunca düzenli olarak bir dizi test yapılmasını önerir.
IEEE ayrıca boşaltım testleri için aşağıdaki programı önerir:
  • Üreticinin fabrikasında veya ilk kurulumdan sonra, bir kabul testi gerçekleştirilmelidir
  • Periyodik boşaltım testleri— beklenen kullanım ömrünün %25’ini geçmeyecek sıklıkta veya iki yılda bir (hangisi kısa ise)
  • Yıllık olarak, pil beklenen hizmet ömrünün %85’ine ulaştığında veya kapasitesi >%10’un altına düştüğünde
Tam kapsamlı boşaltım testi planlamak güç olabileceğinden, düzenli ve iyi bir bakım büyük önem taşımaktadır. Pili üreticinin şarj gerekliliklerine uygun kullanıldığında ve IEEE’nin pil testleriyle ilgili önerilerine uyulduğunda, pil sisteminin kullanım ömrünü maksimuma çıkarmak mümkün olur.
Blog makalesinin devamı için tıklayınız!
 