• Hoş geldiniz,

    Yeni bir iş ağı olan Endüstri Forum’a ÜCRETSİZ üye olarak değerli paylaşımlarınızı buradan da yaparsanız, akışta kaybolmaz ve sürekli okunur.

    Ücretsiz üye olmak için tıklayın...

MPTL'yi Test Etmenin Doğru Yolu Nedir?

NETES MÜHENDİSLİK

Profesyonel Üye
Kısa süre önce, MPTL de dahil olmak üzere tüm bağlantıların TIA veya ISO standartlarına göre sertifikalandırılması gereksinimini içeren, Modüler Fişle Sonlandırılmış Bağlantıları (Modular Plug Terminated Links, MPTL'ler) içeren bir iş spesifikasyonu aldığınızı düşünün. Bu, müşterinin veya üreticinin test limiti "MPTL" olan test raporlarını arayacağı anlamına gelir.

Üzerinde "MPTL" bulunan bir LinkWare™ raporu almak için testi, bir ucunda Kalıcı Bağlantı Adaptörü (Permanent Link Adapter, PLA) ve diğer ucunda Yama Kablosu Adaptörü (Patch Cord Adapter, PCA) kullanan bir DSX CableAnalyzer™ Serisi test cihazıyla çalıştırmalısınız. Neden? Çünkü standartların gerektirdiği budur.

mptl_1500x1000%20du__uk%20cozunurluk.jpg


MPTL Tanınan Bir Bağlantı Seçeneğidir

Beş yıldan fazla bir süre önce, TIA 568 endüstri kablolama standartları MPTL'yi, bir priz veya ekipman kablosunu yerleştirmenin pratik olmadığı veya güvensiz olduğu durumlarda cihazları bağlamak için bir seçenek olarak resmen tanıdı. Artık ANSI-TIA 568.2-D'ye dahil edilmiştir ve ISO/IEC Teknik Raporu 11801-9910'da tanımlanmıştır. MPTL, PoE ışıklarından güvenlik kameralarına, Wi-Fi erişim noktalarına kadar her şeyi bağlamak için yaygın hale geldi.

MPTL'nin endüstri standartlarına ulaşmasından çok önce, kurulumcular RJ-45 fişlerine giden yatay kabloyu sonlandırıyor ve doğrudan bir cihaza bağlıyorlardı. Sadece buna MPTL adını vermediler. Uygulama ilk olarak BICSI 005-2016 Elektronik Güvenlik ve Güvenlik standardında değiştirilmiş tek konnektörlü kalıcı bağlantı olarak belgelendi. Ancak zamanla isimden daha fazlası değişti; endüstri standartları ayrıca MPTL'leri test etmenin yeni ve daha iyi bir yolunu da ekledi.

MPTL'nin Kanal Adaptörüyle Test Edilmesi Güvenilir Değil

Bir cihaza doğrudan bağlantı için yatay bir kablonun fişe sonlandırılması konsepti tanıtıldığında, BICSI bu konfigürasyonun değiştirilmiş tek konnektörlü kalıcı bağlantı test yöntemiyle test edilmesini önerdi. Teknisyen ana test ünitesini yakın uçtaki bir PLA'ya bağlayacak ve uzak üniteyi uzak uçtaki bir kanal adaptörüyle bağlayacaktı.

Değiştirilmiş tek konnektörlü kalıcı bağlantı ve uzak uçtaki bir kanal adaptörü aracılığıyla RJ-45'e sonlandırılan bir bağlantının test edilmesi, uzak uçtaki eşleştirilmiş bağlantıyı testin dışında bırakır; dolayısıyla bu test yöntemi güvenilmezdir ve tüm bağlantıyı temsil etmez. Uzak uçtaki fiş bağlantısının zayıf sonlandırma uygulamalarını potansiyel olarak gözden kaçırabilecek çok fazla boşluk payı ile iyimser sonuçlara yol açar. Risk, bir cihaz bağlandığında bağlantının düzgün çalışmamasıdır.

MPTL'nin endüstri standartlarında tanınması, yeni ve daha doğru bir test yöntemine olan ihtiyacı doğurdu. Test sırasında son fiş bağlantısını dahil etmek için TIA 568.2-D standartları, aşağıda gösterildiği gibi uzak uçta bir kanal adaptörü yerine bir PCA kullanılmasını önerir. ISO/IEC TR 11801-9910 ayrıca Madde 8'de bu test yöntemini açıklamaktadır. (Bu testin gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntılar için bu Fluke Networks Bilgi Bankası makalesine bakın.)

mptltestconfig_1500x786%20du__uk%20cozunurluk.jpg


PCA Kullanımı Aslında Standartlara Göre Gerekli mi?

Evet, standartların gerektirdiği şey PCA'dır.

PCA'lar genellikle yama kablosu testi için kullanılır; biri ana test ünitesine, diğeri ise uzak uca bağlanır. Her montajcı yama kablosu testi yapmadığından ve elinde bir PCA olmadığından, bazı üreticiler MPTL'yi yakın uçta bir PLA ve uzak uçta bir kanal adaptörüyle test etmenin eski yöntemini hâlâ kabul ediyor. Bununla birlikte, cihaza bağlantıyı bu alternatif test yöntemine dahil etmek için üreticiler tipik olarak bir ucunda modüler fiş ve diğer ucunda bir jak bulunan spesifik, sahada sonlandırılmış fiş test kablosunun kullanılmasını gerektirir. Sorun, standart komitelerinin test referans kablosu kalitesinin hala potansiyel arızalara yol açabilecek iyimser sonuçlara yol açtığını belirlemesidir.

Üreticinin neyi kabul edeceğine bakılmaksızın, endüstri standartları bir MPTL'nin PCA olmadan test edilmesine izin vermez. Fluke Networks olarak standartları takip ediyoruz ve bu nedenle PCA olmadan gerçekleştirilen bir testi "MPTL" olarak raporlayamayız.

Herkes bağlantı kablolarını sık sık test etmez ve elinde bir PCA yoktur, bu nedenle bunları çift olarak satmanın yanı sıra tekli PCA'lar sunarak daha uygun fiyatlı hale getirdik. Doğru ölçümler için adaptörün test ettiğiniz bağlantının kategorisine/sınıfına (örneğin, Kategori 6A / Sınıf Ea) uyması gerektiğini unutmayın. Elbette DSX Serisi Sertifikasyon test cihazlarımıza MPTL test limitlerini de ekledik.

MPTL'leri düzenli olarak test ediyorsanız (bugün çoğu kurulumcunun yaptığı gibi), bir PCA'ya yatırım yapmakta fayda vardır; müşteriniz yatay kabloyu cihazına taktığında veya bağlantının çalışmaması riskinden kaçınırsınız. Test sonuçlarınız müşteriniz tarafından reddedildi.
 
Top